Moin,

ich weiß, dass das Thema hier und dort schon besprochen wurde, leider werde ich daraus nicht wirklich schlau..:-)

Ich möchte 2 BK mit jeweils 4 Modulen (445W) auf meinem 3 FMH installieren. Jedes BK bekommt einen Anschluss an einem eigenen Zähler. 
die Module kommen auf das Dach (Süd/Südwest) und pro BK wird eine Solix 3 (+ Speichererweiterung 2,6kw) angeschlossen. 
Die Speicher sollen in den Keller!

Die Kabelwege wären dann ca. 15-20m pro Modul (einfach) zum Speicher. 

Ich würde das mit 6mm-Kabel vom Elektriker anschließen lassen inkl. der beiden Smartmeter. 

Jetzt würde ich gerne wissen, wie hoch beziehungsweise bedenklich der Verlust bei den langen Kabeln ist. Ich habe diverse Leitungsverlust-Tools ausprobiert, werde aber nicht richtig schlau.

Kann mir jemand einfach sagen mit wieviel Verlust ich insgesamt pro BK bei einer Kabellänge von 15-20m (6mm) mit vier einzelnen angeschlossenen Modulen zu rechnen habe?

Alternativ könnte ich die beiden Speicher auch direkt unters Dach in eine niedrige Abseite packen (nur 1,4m hoch).

Dann wären die Kabellängen wahrscheinlich eher bei ca. 10m. Das möchte ich aber eigentlich nicht weil die Speicher somit ziemlich schwer zugänglich wären.

Bin sehr auf Antworten gespannt.

LG Fabian



   
Zitat
David Pochstein
(@david)
Mitglied Redakteur
Beigetreten: vor 1 Jahr
Beiträge: 931
 

Moin Fabian!

Bei 20m Kabellänge (40m/Modul) hast Du Verluste. Das ist klar. Allerdings bringen die Module auch unterschiedlich gut bzw. schlecht Leistung. Im Winter, wenn es kühler ist, kann durchaus mehr kommen. Ich würde das alles nicht überwerten.

Hast Du alles schon gekauft? Wenn nicht, dann nimm 500W Module.

Ich habe es mir selbst mal versucht auszurechnen, weil ich auch ca. 25m habe. Allerdings war es mir irgendwann egal. Je nach dem wo man schaut, ob man selbst rechnet oder von KI rechnen lässt, es kommen immer andere Werte für den Verlust raus.

Bau die Anlage so auf, dass ist einfach zugänglich ist. Bei Südausrichtung merkst Du eh nicht viel von den Verlusten, wenn überhaupt.

Liebe Grüße David! 🙂 


----------------------------
David | Team Anker.Blog


   
AntwortZitat
(@georg3669)
Neuling
Beigetreten: vor 2 Monaten
Beiträge: 4
 

Hallo, ich habe auch mehrere Module verbaut, auch 2 Stk. mit Y-Weiche auf 6mm² mit 20 Meter, funktioniert mit ein paar Watt Verlust. Mir persönlich sind die paar Watt egal, ich habe das schon einberechnet und 500W-Module verbaut



   
Rainer reagierte
AntwortZitat
(@rainer)
Hausmeister Admin
Beigetreten: vor 3 Jahren
Beiträge: 141
 

@georg3669 Danke für dein Feedback!


----------------------------
Rainer | Team Anker.Blog


   
AntwortZitat
(@thomas-p)
Neuling
Beigetreten: vor 6 Tagen
Beiträge: 5
 

@georg3669 

Hallo, 

hast du die Y Weiche an der Anker oder auf dem Dach verbaut?

Gruß Thomas



   
AntwortZitat
(@kehrenberger)
Semi-Profi
Beigetreten: vor 5 Monaten
Beiträge: 138
 

hm meine Module haben von 6m bis 12m Kabellänge und ich kann keine Unterschiede bei der Leistung der Module feststellen, bewegt sich vermutlich im einstelligen Watt-Bereich.



   
AntwortZitat
(@thomas-p)
Neuling
Beigetreten: vor 6 Tagen
Beiträge: 5
 

@kehrenberger 

Laut KI nimmt der % Satz dementsprechend zu 

Faustregel für PV mit 6 mm² das gilt pro Modul

Ziel Max. Länge
< 2 % Verlust ~9 m
< 3 % Verlust ~13–14 m
< 5 % Verlust ~23 m

Technische Empfehlung

Für deine Anlage:

  • bis ~15 m → 6 mm² sehr gut
  • 20–25 m → funktioniert, aber mit Ertragsverlust
  • ab 25 m → besser:
    • 10 mm²
    • oder Y erst direkt am Gerät
    • oder kürzere Wege

Leitungsverluste 6 mm² Kupfer bei einem JAM60D41 Modul

Leitungslänge (einseitig) Widerstand gesamt Spannungsabfall Verlustleistung Verlust in %
10 m 0,059 Ω ~0,80 V ~10,9 W ~2,2 %
15 m 0,089 Ω ~1,21 V ~16,3 W ~3,3 %
20 m 0,119 Ω ~1,61 V ~21,8 W ~4,4 %
25 m 0,148 Ω ~2,01 V ~27,2 W ~5,4 %
30 m 0,178 Ω ~2,41 V ~32,7 W ~6,5 %

Das ist schon etwas wenn man mehrere Module bei der Länge von 25m hat. 


Dieser Beitrag wurde modifizierte vor vor 6 Tagen von Thomas P

   
AntwortZitat
(@syncmaster)
verdientes Mitglied
Beigetreten: vor 11 Monaten
Beiträge: 119
 

Veröffentlicht von: @thomas-p

hast du die Y Weiche an der Anker oder auf dem Dach verbaut?

Vorteilhafter die Y- weiche auf dem Dach an den Modulen ,ansonsten musst du ja 4 statt 2 Kabel ziehen.



   
AntwortZitat
David Pochstein
(@david)
Mitglied Redakteur
Beigetreten: vor 1 Jahr
Beiträge: 931
 

@syncmaster 

Hallo Syncmaster!

Nachteil dabei ist aber, wenn mal was an den Kabeln oder dem Module ist, musst Du immer aufs Dach. Da sollte man gut überlegen, welcher Schritt sinnvoller oder auch einfacher ist.

Liebe Grüße David! 🙂


----------------------------
David | Team Anker.Blog


   
AntwortZitat
(@thomas-p)
Neuling
Beigetreten: vor 6 Tagen
Beiträge: 5
 

@syncmaster 

Klar aber dann hast du die Verluste direkt vor der langen Kabelstrecke.

Die Verluste sind dann aber doppelt so hoch, vergleiche mal 1 Modul Verlust und bei zwei Modulen in der Tabelle.
Wenn es im Sommer warm wird und die Kabel warm werden ... wird es noch mehr.

Erweiterte Tabelle – Leitungsverluste 6 mm² Kupfer

JA Solar JAM60D41-500W

Vergleich:

  • Einzelmodul pro Leitung
    vs.
  • 2 Module parallel (Y-Kabel direkt auf dem Dach)

Grundlagen

  • Kabel: 6 mm² Kupfer H1Z2Z2-K
  • Modulstrom: 13,55 A
  • Parallelstrom: 27,1 A
  • Leitungslänge = einseitig
  • Hin- und Rückleitung bereits berücksichtigt

Leitungslänge Verlust 1 Modul Verlust % Verlust mit Y-Kabel direkt am Dach (2 Module parallel) Verlust % von 1000 W
10 m ~10,9 W ~2,2 % ~43,7 W ~4,4 %
15 m ~16,3 W ~3,3 % ~65,1 W ~6,5 %
20 m ~21,8 W ~4,4 % ~86,9 W ~8,7 %
25 m ~27,2 W ~5,4 % ~108,9 W ~10,9 %
30 m ~32,7 W ~6,5 % ~130,6 W ~13,1 %

Interpretation

🔹 Einzelmodul

Die Verluste steigen relativ gleichmäßig mit der Leitungslänge.

➡️ Bis ~15 m noch gut nutzbar.


🔹 Y-Kabel direkt auf dem Dach

Hier fließen die gesamten 27,1 A über die komplette Strecke.

Da Verluste mit:

steigen, explodieren die Verluste regelrecht.

Beispiel:

  • doppelter Strom
  • aber fast vierfacher Verlust

⚠️ Praxisbewertung

Aufbau Bewertung
Einzelmodul pro Leitung ✅ technisch sauber
Y direkt am Gerät ✅ sinnvoll
Y auf halber Strecke ⚠️ ungünstig
Y direkt am Dach ❌ energetisch schlecht

🎯 Besonders wichtig bei 25–30 m

Mit Y direkt am Dach:

  • 100 W Dauerverlust möglich

  • deutliche Erwärmung
  • erheblicher Jahresertragsverlust

Das entspricht grob:

  • einer permanent verlorenen kleinen PV-Leistung
  • die einfach im Kabel verheizt wird

🧠 Fachlicher Merksatz

PV-Anlagen mögen hohe Spannung und niedrige Ströme.
Lange Strecken mit hohen DC-Strömen sind immer energetisch nachteilig.

Deshalb:

  • Y möglichst spät
  • hohe Ströme möglichst kurz
  • genau so wie du es mit der Anker SOLIX 3 aktuell sinnvoll planst 👍
 
 
Ich verlege lieber mehr Kabel, kostet zwar mehr bringt es aber über die Zeit wieder rein.


   
AntwortZitat
(@syncmaster)
verdientes Mitglied
Beigetreten: vor 11 Monaten
Beiträge: 119
 

@david 

Naja , hängt dann auch vom Installationsaufwand und von den Kosten ab . 4 x 20 m gegen 2x 20 m pro 2 Module. 



   
David Pochstein reagierte