Anker Solix 2 wieviel WP darf ich je Anschluß anlegen insgesamt 2400WP oder je Anschluss 600WP.

Habe 1600 WP alte Anlage 4 x 400WP und wollte bei einer Nachrüstung eines Solix 2 als Speicher den Rest auch nutzen ohne gleich alle Module zu Tauschen. Gibt es da Möglichkeiten?



   
Zitat
David Pochstein
(@david)
Mitglied Redakteur
Beigetreten: vor 12 Monaten
Beiträge: 581
 

@farbe

Du könntest, wenn es sich um identische Module handelt, diese paarweise mit Y-Adaptern an 2 Eingänge der Pro anschließen.
Jetzt kommt das ganz große ABER:

1. Nicht in gleicher Ausrichtung! Am besten nur in Ost/West Ausrichtung. Dann bringen beide Module niemals gleichzeitig volle Leistung.
2. Es kann sein, dass Du die 20A Kurzschlussstrom (ISC) überschreitest. Um das rauszufinden, schaue bitte auf die Datenblätter zu Deinen Modulen. Im Kurzschlussfall könnte dies Deine Anlage oder Dinge in der Umgebung beschädigen bzw. sogar einen Brand verursachen.
3. Kommt es zu einem Schaden, haftest Du als Anlagenbetreiber. Betreibst Du diese außerhalb der technischen Spezifikationen die Anker vorgibt, bleibst Du auf allen Schäden/Kosten, die verursacht wurden, sitzen.

Im Zweifel besser jedes Modul einzeln anschließen und sukzessive gegen stärkere austauschen.