Hallo Forum,
ich habe eine Systemfrage zum Verbundsystem aus mehreren Solarbänken mit dem Powerdock. Mein geplantes System sieht wie folgt aus:
Insel 1: Solarbank 3 Pro mit 2xBP1600 Erweiterungsakku (4 Solarmodule mit 1,86kwp)
Insel 2: Solarbank 3 Pro mit 2xBP1600 Erweiterungsakku (4 Solarmodule mit 1,86kwp)
Insel 3: Solarbank 4 Pro ohne Erweiterungsakku (12 Solarmodule mit 5,4kwp)
Alle 3 Inseln sind am Powerdock angeschlossen und der Hausverbrauch wird über ein Smart Meter 2 gemessen.
Szenario: Es ist Mittag und alle 3 System erzeugen Leistung über die PV Module, das Haus verbraucht 500W
Insel 1: 1kW
Insel 2: 1,1kW
Insel 3: 4,5kW
Da die Solarbank 4 Pro eine Solarleistung von 4,5kW hat, läd Sie ihren eigenen Akku mit den maximalen 2,5kW. Die verbleibenden 2kW werden an das Powerdock gegeben. 0,5kW gehen ins Haus, also wären 1,5kW übrig.
Ist es jetzt möglich, die Inseln 1 und 2 mit diesem Überschuss von Insel 3 zu laden, zumindest soweit bis die interne maximale Ladeleistung der jeweiligen Solarbänke erreicht ist?
Beispiel mit Insel 1: Sie erzeugt 1kW über die Solarmodule. Kann sie dann gleichzeitig über den AC Eingang überschüssige Leistung von der Solarbank 4 Pro aufnehmen?
Also die entscheidende Frage: Können die Solarbänke gleichzeitig über die Solareingänge und über den AC Eingang Leistung beziehen und damit den Akku laden oder schließen die Ladebetriebe sich gegenseitig aus?
Das ist für mich sehr entscheidend da ich meine Netzeinspeisung auf ein Minimum reduzieren will. Danke im Voraus 😊
Hallo Marius!
Ja, bei aktiver Nulleinspeisung werden die Überschüsse auf die anderen Speicher verteilt oder auf die Hauslast reduziert. Dazu muss dann zusätzlich das AC-Laden aktiv sein.
Frage zum Plan:
Warum an den SB3en "nur" je 4, aber die SB4 mit insgesamt 12 Modulen vollbestücken? Warum nicht 6, 6, 8?
Vorteile wären:
Die SB4 läuft nicht die ganze Zeit auf Anschlag, weniger Ladeverluste durch DC>AC>DC und dann wieder Einspeisen DC>AC. Außerdem reichen 3,6kW Ladeleistung für die SB4 ohne Zusatzspeicher dicke aus. Den Bezug aus den Speichern für den anfallenden Hausverbrauch regelt ja das Powerdock. Sprich aus welchen Speichern wann mit wie viel eingespeist wird.
Liebe Grüße David! 🙂
----------------------------
David | Team Anker.Blog
Hi David,
danke für die schnelle Antwort!
Warum an den SB3en "nur" je 4, aber die SB4 mit insgesamt 12 Modulen vollbestücken? Warum nicht 6, 6, 8?
Die beiden Inseln 1 und 2 sind schon im Bestand und laufen aktuell als Balkonkraftwerk mit 800W Begrenzung. Wir haben im Haus zwei Wohnungen, beide Wohnungen haben jeweils eine dieser Anlagen im Wohnungsnetz. Die Inseln laufen aktuell mit der Solarbank 2, weshalb jeweils nur 4 Module angeschlossen sind. Mehr Platz ist da auch nicht. Insel 1 hat 4 Module an jeweils zwei Balkongeländern, Insel 2 hat die 4 Module auf einer kleinen Holzhalle. Die Solarbank 2 der Bestandsinseln will ich mit der Solarbank 3 ersetzen um den bidirektionalen Wechselrichter nutzen zu können.
Insel 3 ist mit 12 Modulen geplant, einfach weil ich den Platz dafür habe und weil bald ein Elektroauto in der Garage steht was ich mit dem Überschuss laden will. Gleichzeitig bin ich damit beschäftigt unseren Ölbrenner durch eine Monoblock Wärmepumpe zu ersetzen, die braucht ja auch dauerhaft Strom. Die 12 Module sollen auf ein Garagendach mit Südausrichtung. Ich denke ich werde kurzfristig bei Insel 1 und 2 jeweils einen BP1600 entfernen und den an die Solix 4 der Insel 3 stecken, das sollte die Ladeleistund ja auch erhöhen oder? Langfristig dann evtl. für die Solix 4 eine BP5000 Erweiterung, da bin ich mir aber noch nicht sicher.
____
Nochmal zum Sicher gehen ein Beispiel: Insel 1 bekommt 600W aus den Solareingängen. Sagen wir die Ladeelektronik kann maximal 1200W verarbeiten. Wenn jetzt AC Laden aktiv ist, zieht die Solix 3 sich die restlichen 600W über den AC Eingang um die 1200W zu erreichen?
mfg
Marius
Hallo Marius!
Der jetzige Aufbau ändert sich doch aber zwangsläufig, wenn das Powerdock dazu kommt. Das erwähnst Du ja, im ersten Beitrag. Daher muss ja dann umgebaut werden.
Ich persönlich sehe 12 Module an der SB4 etwas kritisch. Das ist echt eine Menge Strom, der da fließt. Hast Du mal überlegt, die Solarbank Max zu nehmen? Dort würden die Module in Reihe angeschlossen werden. Du könntest so z.b. 2 Strings zu je 6 Modulen betreiben. Und hättest die Option für mehr, sofern sinnvoll möglich.
Wenn alle Geräte am Powerdock hängen, SB4 und 2 mal SB3, dann können die sich gegenseitig über AC laden. Das wird dann alles vom Powerdock geregelt.
Liebe Grüße David! 🙂
----------------------------
David | Team Anker.Blog
Die Solarbank Max sieht tatsächlich interessant aus, aber die ist noch garnicht bestellbar oder? Das ist defintitiv eine Menge Strom, dafür ist die Solix 4 aber ja ausgelegt. Ich bin mit meinen Solarmodulen in der Spezifikation. Wieso genau siehst du 12 Module kritisch an der Solix 4?
Danke schonmal soweit für die Beratung 🙂
Moin Marius!
Kein Problem, sehr gerne! 🙂
Die Max ist aktuell vorbestellbar. Die geht, glaube ich, Ende Oktober in den Versand.
Die 12 Module an der SB4 sind nicht das eigentliche Problem. Der Kurzschlussstrom (Isc) ist sehr knapp bemessen. Die meisten Module von gängigen Herstellern liegen entweder genau an oder leicht über den 45A. Und das ist echt ne Menge "Holz".
Aktuell gibt es von Trina eine Serie an Hochvoltmodulen, die in Summe noch keine 40A Isc aufweisen. Aber andere Hersteller/Module fallen mir spontan nicht ein. Und ganz ehrlich, vielen Leuten ist es egal. Die hängen sich da 3*500Wp dran und wundern sich, warum die Stecker schmelzen.
Ich hätte es lieber gesehen, wenn Anker 2 MPPT-Eingänge mehr verbaut hätte. Jeder mit 1000W Spitze und einem Isc von 45A. Der Puffer wäre größer gewesen und man hätte mit den gängigen Modulen keine Probleme bekommen.
Außerdem muss man immer mehr auf die Kabel aufpassen. Man kann einfach nicht mehr alles kaufen, was einem angeboten wird. Gerade die Steckverbindungen dürfen hier keine Schwächen haben.
In Deutschland sind die Stäubli MC4 EVO II dafür sehr geeignet. Es gibt welche, die sind bis ~70A zugelassen. Das "Problem" liegt hier aber auf Seiten der Solix. Diese hat QC4 verbaut. Das ist das chinesische Pendant zu den MC4 von Stäubli. Da hätte ich mir ehrlicherweise gewünscht, dass Anker auf Stäubli geht. Die sind leichter zu beschaffen und in Europa/Deutschland eigentlich deutlich mehr vertreten.
Damit wäre man sogar normativ voll dabei gewesen. So hätte man alles einheitlich mit Stäubli machen können. Wer baut denn schon seine Module auf QC4 um? Oder wer achtet überhaupt auf sowas? Mit Sicherheit die wenigsten.
Liebe Grüße David! 🙂
----------------------------
David | Team Anker.Blog
Das mit dem Kurzschlussstrom ist mir auch aufgefallen, verstehe also deine Gedanken dazu. Vorallem verkauft Anker die Solarbank 4 mit ihren 500W RS50S Modulen welche einen Isc von 15.93A laut Datenblatt haben. Die würden also bei einem 3P Aufbau pro MPPT Eingang die Spezifikation von 45A Isc(STC) schon reißen.
Ich will die Module Neostar_2P_Plus_A470-MAH54Dw von Aiko nutzen. Die haben einen Isc(STC Messbedingungen) von 14,32A bzw. Isc (NOCT Messbedingungen) von 11,58A. Damit bin ich selbst im Worst Case in der Spezifikation, weshalb ich mir da keine Sorgen mache. Die Y Leitung hat auf der + Seite an jedem Eingang eine 15A Sicherung, wenn dann brennt die durch und nicht der Stecker. Ich habe bisher immer die Übergangswiderstände meiner Crimp Verbindungen gemessen, das werde ich hier im Aufbau und in der Endabnahme auch machen um doppelt sicher zu gehen. Zusätzlich lasse ich einen Elektrofachbetrieb die Anlage abnehmen um das beim Netzbetreiber dann ordentlich anzumelden. Der misst dann sicher auch nochmal alles durch. Super Empfehlung mit den Stäubli MC4 EVO II, die schaue ich mir an.
Ich bin mir also recht sicher mit der Solarbank 4 und meinem Plan, vorallem kann ich an die Solarbank 4 meine vorhandenen BP1600 anstecken. Das geht bei der Max nicht, das ist ja ein riesen Teil!
Ich habe ja dann noch einen Steckplatz an dem Powerdock frei. Ich kann mir vorstellen, dass ich dann für die nächste Erweiterung die Solarbank Max anschaffen werde und das restliche Hausdach voll mache. Ich habe noch Platz in Ost- und Westrichtung und könnte hier zwei oder drei Strings aufbauen. Hier wäre es auch schwerer mit der parallelen Leitungsführung, weshalb sich die Max mit dem klassischen Reihenkonzept ideal eignen würde.
Hallo Marius!
Ja, mit ~12A Isc bist Du gut dabei.
Das mit den Sicherungen ist halt so eine Sache. Man müsste mal das Kennliniendiagramm dazu sehen, wann die genau auslösen. Anker ist immer sehr knickig mit Datenblätter bei sowas. 😉
Zu den Speichern: Solltest Du auch einen BP5000 haben oder planen, achte darauf, dass dieser direkt unter die SB4 muss. Die "Alten" dürfen nur unter den BP5000. Das ich extrem wichtig!
Die Max und Max AC finde ich beide sehr interessant. Die Max macht bei mir leider keinen Sinn, da ich die Module nicht passend installieren kann. Aber an der Max AC könnte ich schon Gefallen finden.
Und ja, das sind schon ganz schöne Oschis! Ich durfte sie jetzt schon ein paar mal live sehen und ich bin jedes Mal aufs Neue "erschrocken".
Liebe Grüße David! 🙂
----------------------------
David | Team Anker.Blog