Hallo,
für meine Frage zur Notstromsteckdose bei der Solix 3 pro habe ich hier keine Antwort gefunden. Deshalb hier die Frage ins Forum:
Die Solix 3 hat eine Wechselrichterleistung von 1200W.
Die max. Einspeisung ins Hausnetz ist 800W.
1. Stehen die verbleibenden 400W zusätzlich zu den 800W zum Hausnetz an der Notstromsteckdose zur Verfügung,
oder geht die Last an der Notstromsteckdose zu lasten der 800W Hauseinspeisung?
2. Was passiert wenn ich eine höhere Last als 400W an die Notstromsteckdose anschließe ( wenn 400W zusätzlich)?
3. Wird die Last an der Notstromsteckdose in der App irgendwo angezeigt, oder läuft das unter Hauslast mit? (Dann müsste die Anzeige aber 800W hinaus gehen wenn 400W an der Notstromsteckdose zusätzlich sind).
Beste Grüße
Dieter
Hallo,
Ich kan dir dazu die beobachtungen bei der Solix4 schildern.
3700W PV Eingangsleistung
Einspeisung zum Haus 2500W
Rest geht zum Akku(1200W).
Jetzt schaltet sich ein Verbraucher (Kühlbox) neben der Solix4 an der offgrid Steckdose hinzu(100W).
Die Leistung zum Haus sinkt auf 2400W.
Wenn ich jetzt 2800w aus dieser Steckdose beziehe holt sich die Solix 4 die fehlende Leistung (300W) aus dem Hausnetz.also Einspeisung zum Haus = 0.
Die Wechselrichterleistung wird also zwischen den beiden ausgängen verteilt mit prio auf die Offgrid-Stechdose.
Ich hoffe das hilft.
Danke für die Beschreibung wie es bei dir läuft.
Es ist einleuchtend, dass in Summe nicht mehr als die max. Wechselrichterleistung gezogen werden kann.
Jetzt ist bei mir aber so, dass ich bei 1200W Wechselrichterleistung nur 800W ins Hausnetz einspeisen kann/darf (Schuko-Stecker).
Bleiben also 400W der Wechselrichterleistung übrig.
Die Frage ist: Kann man die 400W über die Notfallsteckdose zusätzlich zu den 800W zum Hausnetz heraus holen?
Hallo Dieter!
Probiere es aus. Du kannst nichts kaputt machen. Wenn es zu viel wird, schaltet der Wechselrichter einfach kurz ab.
Liebe Grüße David! 🙂
----------------------------
David | Team Anker.Blog
Falls du die Notstromsteckdose auch zum Einspeisen nehmen möchtest wird das so nicht funktionieren.
Die Frage ist auch was macht die Solix3 für eine Netzform am Notstromausgang IT, TN oder Schaltet sie das Netz der Schuko um wenn aus dem Haus Kein Strom mehr kommt (Netzausfall/LS ausgelöst oder einfach den einspeisestecker gezogen)
wenn IT dann darf das nicht mit dem Hausnetz verbunden werden.
Die Funktion des/der FI einrichtung funktioniert dann nicht mehr!!!
Auf YT gibt's da viele Erklärvideos zu dem Thema Notstrom ins Haus.
Ich hoffe das die Solix3 und Du diesen Test Überleben.
Grüße
Hi,
ich werde die Notstromsteckdose natürlich nicht mit dem Hausnetz verbinden.
Ich habe aber die Steuerung meiner Solarthermieanlage an dieser Steckdose angeschlossen.
Funktioniert ohne Probleme. Wenn die Solarthermie läuft, hab ich ja auch PV-Ertrag.
Die 800W gehen lt. APP weiter ins Haus. Bin mir aber nicht sicher, ob die wirklich nur die Einspeisung ins Hausnetz anzeigt oder ob da auch die Notstromsteckdose drin ist.
Ich werde mal weiter testen.
beste Grüße
Dieter
Hallo,
habe festgestellt, dass die Leistung an der Notfallsteckdose zu lasten der Leistung für den Hausanschluss geht.
Batterie voll - 800W kommen von Solar - 24W gehen über die Notfallsteckdose zur Solarthermieanlage und 776W gehen ins Haus.
Also eine vollständigere Nutzung der Wechselrichterleistung über die Notfallsteckdose geht wohl nicht.
Wäre schön, wenn Anker die SW da entsprechend ändern könnte.