Hi,
ich besitze seit letztem Jahr eine Solarbank 3 Pro mit 2 kWp Modulen als Balkonkraftwerk angemeldet. Ende letzten Jahres habe ich mir eine BP2700 Erweitungsbatterie hinzugeholt.

Da die Anlage auch von meiner bestehenden PV Anlage den Überschuss einspeichert, wird der Akku allerdings schon bis Mittags gefüllt und der Rest dann eingespeist. Leider wird dann zudem die Solarbank PV Erzeugung auf max. 800 W gedrosselt (wegen des vollen Speichers und max. 800W BKW Abgabe).

Aufgrund der neu verfügbaren Solarbank MAX AC mit 7kWh Speicher überlege ich, diesen zusätzlich ins Hausnetz zu inegrieren. Wünschenswert wäre dann, dass der PV Ertrag der fest installierten Anlage primär in die MAX AC geht und das die SB3 sich aus dem selbsterzeugten Strom auflädt.

Hintergrund der Überlegung, eine weitere Aufstockung der SB3 mit Zusatzspeicher kann zwar mehr einspeichern, aber der max. abzugebende Strom liegt weiterhin bei 800W. Daher der Vorteil, dass die MAX AC ebenfalls wieder mit 800W ins Hausnetz einspeisen kann, so dass aus den Anker Speichern insgesamt bis zu 1,6 kW entladen werden kann. Damit kann ich dann auch größere Verbraucher mit selbst-erzeugter Energie versorgen (Kochfeld, Waschmaschine, Trockner, Wärmepumpe etc.). Ggf. (müsste ich prüfen lassen, wie teuer das wird) könnte ich die MAX AC auch über eine Wieland Steckdose in der Nähe des Zählers durch einen Elektriker installieren lassen und hätte dann nochmals deutlich höhere Ströme.

Allerdings habe ich Bedenken, dass sich die beiden Anker-Systeme gegenseitig laden/entladen und damit der Vorteil der höheren Stromeinspeisung beider Systems in das Hausnetz durch Lade-Ping-Pong pulverisiert und die Speicher Lebensdauer reduziert.

Hat jemand Erfahrung in der o.g. (oder ähnlichen) Konstellation und kann hierzu etwas berichten ? Evtl. kann jemand auch etwas zu Home Assistant Unterstützung bzw. Steuerung der Geräte berichten ? Ich überlege zur Zeit den Aufbau eine Home Assistant Systems, auch für andere Automationen im Haus...

Oder hat jemand Alternativ-Vorschläge, welche meinem Ziel (mehr Speicherkapazität bei höherer Einspeisung ins AC Hausnetz) dienen ?

Danke und Grüße
Joe 



   
Zitat
Themen Tags
(@kehrenberger)
Profi
Beigetreten: vor 11 Monaten
Beiträge: 322
 

@joe-k7 

grundsätzlich natürlich verlockend, aber:

1) würde die Max AC mit eigenem WR ein zweites einspeisendes Gerät darstellen, daher ist das System insgesamt nicht mehr vereinfacht als BKW anmeldbar, denke ich. Aber ja, es könnten Spitzen von hohen Verbrauchern besser abgedeckt werden, jedoch nicht komplett....ein Heizstab einer Waschmaschine, eine Herdplatte, ein Wasserkocher haben um die 2000W Leistung, also selbst wenn nur EIN solches Gerät zu einem Zeitpunkt eingeschalten wäre, könnte nicht der komplette Leistungsbedarf durch die beiden Solarbänke gedeckt werden, solange jede SB nur max. 800W liefern kann.

2) Solix unterstützt meines Wissens nur EIN Smartmeter an den Hauptphasen....das heißt nur EINES der Geräte könnte SM-gesteuert im Eigenbedarfsmodus laufen. Abhilfe PowerDock.

3) Ist der SB3 Speicher voll, wir so und so auf max. 800W abgeregelt, weil die SB3 nicht mehr einspeisen darf. Das heißt ein Teil der evtl. höheren Panelleistung wird so und so abgeregelt.

4) der "überschüssige" Stromertrag, sobald die SB3 Speicher voll sind, könnten zwar von der Max AC gespeichert werden, aber was bringt es Dir? Wenn Du nicht grundsätzlich mehr über die Nacht verbrauchst, wird am Morgen der SB3 Speicher UND der Mac AC Speicher nur zu geringen Teilen entladen sein....d.h. die Stromerzeugung von der SB3 wird noch eher abgeregelt werden..... Ausnahme: Tage mit wenig Solarertrag können natürlich länger überbrückt werden, aber wann sich dann die Anschaffung der Max AC amortisiert.....schätze mal, das wird deutlich mehr als 5 Jahre dauern.



   
AntwortZitat
(@joe-k7)
Neuling
Beigetreten: vor 1 Jahr
Beiträge: 9
Themenstarter  

@kehrenberger 

 

Danke für die Antworten und Einschätzungen.

zu 1) da war ich wohl zu naiv, dass ein Hausspeicher ohne eigene Erzeugungsmöglichkeit auch unter die Kategorie BKW fällt und damit ein "zweites Balkonkraftwerk" darstellt. Eine offizielle Anmeldung wollte ich gerne vermeiden...

zu 2) hier könnte man ggf. ja noch einen zweiten Smartmeter einbauen (sets des MAC AC mit SM gibt es ja auch), aber trotzdem klingt das auch eher wie "von hinten durch die Brust ins Auge"... PowerDock wäre ja ebenfalls eine offizielle Anmeldung...

zu 3) das sehe ich auch so, aber

zu 4) ich habe noch eine festinstallierte alte PV Anlage, deren Ertrag nicht gespeichert wurde, bis die SB3 ins Hausnetz eingezogen ist. Nun nimmt die SB3 auch den überschüssigen Strom der festinstallierten Anlage mit auf und füllt sich entsprechend schnell. Die Abgabe mit 800W ist aber recht gering und bei 5 kWh wird die Batterie über Nacht im Hochsommer nicht immer komplett entladen (weswegen eine Speichererweiterung an der SB3 nicht hilfreich ist). Die SB MAX AC sollte daher den PV Ertrag der festinstallierten PV Anlage aufnehmen und die SB3 den der daran angeschlossenen PV Module. Ggf. könnte dann noch der Überschuss aus der SB3 Anlage in den MAX AC fließen, sofern dieser noch Kapazität hat. Natürlich wäre im Hochsommer an eingen Tagen aufgrund der recht hohen Speicherkapazität morgens immer noch etwas im Speicher. Das dies nicht mehr 100% ideal (wirtschaftlich) ist, sehe ich ein und akzeptiere ich so (da ich davon ausgehe, dass der Strombezugspreis in den kommenden Jahren steigt).

Grundsätzlich werde ich mich aber wohl mit der Installation eines Power Dock beschäftigen müssen, da es wohl nur darüber eine gemeinsame Einspeisung/Einspeicherung/Regelung gibt.

Hat jemand eine Idee, welcher Aufwand (technisch und finanziell) benötigt wird ? Unser Zähler wurde durch die Wärmepumpe "ertüchtigt" und man könnte wohl eine PV Anlage entsprechend installieren lassen, aber wieviel würde das ca. kosten ?

Danke und Grüße

Joe



   
AntwortZitat
(@kehrenberger)
Profi
Beigetreten: vor 11 Monaten
Beiträge: 322
 

zu 2) Nein, zwei SM sind von Anker nicht an den Hauptphasen supportet, da sich die Einspeisungen aufschaukeln könnten.....das wird nur durch PD gelöst. Gehen würde nur, die zwei SMs an den Unterästen zu verteilen, aber dann bekommt man keine Nulleinspeisung mehr hin....



   
Joe-K7 reagierte
AntwortZitat