Guen Morgen, das neu gelieferte Balkonkraftwerk wurde diese Woche inkl. Anker Solarbank 3 Pro und SmartMeter aufgebaut. Allerdings scheint der Smartmeter defekt zu sein. Trotz sorgfältiger Beachtung der Installationsanleitung und korrekter Zuordnung der Phasen L1 bis L3 löst der FI Schalter bei mehreren Versuchen in getrennten Stromkreisen jeweils bei Anschluss an L1 aus, die beiden anderen Phasen sind unauffällig. Der Smartmeter geht ohne Anschluss von L1 nicht in Betrieb. Ich vermute, dass die Stromversorgung des Smartmeter über L1 erfolgt und hier ein interner Fehler vorliegt. Sehe ich das richtig oder welche Fehlerquelle habe ich übersehen?
Danke für eine Rückantwort
Peter
Moin!
Es klingt zumindest mal nach einem Defekt. Und ja, L1 muss angeschlossen sein.
Wende Dich mit der Fehlerbeschreibung mal an den Support:
support@anker.com
Bitte um Austausch vom SM.
Liebe Grüße David! 🙂
----------------------------
David | Team Anker.Blog
Nach deinen Schilderungen läuft L1 über ein FI. Wenn die Spannungsversorgung des Smartmeters über L1 versorgt wird (nach deiner Vermutung)
sollte man den Neutralleiter natürlich auch von der Neutralleiterschiene vom jeweiligen FI nutzen.
Den Fehler hatte ich auch , Neutralleiter am falschen Stromkreis.
@karli-1942
Der Verkäufer liefert nach Schilderung des Problems ein Ersatzgerät..
Das Problem hatte ich auch. Lösung war einfach: L1, L2 und L3 der Stromversorgung waren vor den Sicherungen abgegriffen. Der Nullleiter aber hinter den Sicherungen. Der FI merkt das und löst aus, da für ihn ja ein Fehlerstrom besteht. Alle Kabel vor bzw. hinter den Sicherungen anschließen und alles ist ok.
Gruß HAWI
Bei mir auch, aber erst seit Heute, Nullleiter umgeklemmt, läuft 🙂